Bonsoir à tous,
Je voudrais automatiser mon chauffe-eau avec une programmation, mais sans supprimer le fonctionnement automatique en heures creuses. L’idée serait de garder la commande HC tout en ajoutant un peu de contrôle.
Quelqu’un a déjà mis ça en place proprement ? Je suis curieux de voir vos solutions.
Merci d’avance !
0 upvote(s)
As-tu pensé à un contacteur jour/nuit couplé à un relais programmable ? 😉 Ça permet de basculer entre les deux modes sans conflit.
Un contacteur jour/nuit c’est bien, mais pourquoi ne pas tester un boîtier pilotable type Shelly 1PM ? Tu branches dessus ton HC en manuel, et tu programmes des plages supplémentaires en heures pleines pour optimiser. L’avantage : pas de bricolage électrique risqué ! 😄
Perso, j’ai mis un module Fibaro FGD-212 en bypass du contacteur HC classique. Le chauffe-eau est piloté par la box domotique, mais je force une plage HC toutes les nuits via l’automatisation. Le relais interne coupe le pilotage domotique pendant 1h30 en heures creuses pour laisser passer le signal EDF. Simple et propre ! 👍
Si ton chauffe-eau est récent, vérifie s’il a un mode "pilotage tarifaire" intégré : certains modèles récents reconnaissent automatiquement les impulsions HC et acceptent un pilotage domotique en complément. Sinon, un relais bistable (type Chacon DiO) évite les surconsommations fantômes en coupant bien proprement. 😉
Avec un module Shelly 1PM en mode "Auto", tu branches ton thermostat HC sur l'entrée SW, et tu programmes les plages supplémentaires en heures pleines directement dans l'appli. Le SW en "Low trigger" laisse le signal HC prioritaire, et Shelly gère juste la surchauffe en complément. Pas de risques électriques 😉
Un module temporisateur mécanique type *Fils Pilote* reste sous-estimé : il mémorise les plages HC même en cas de coupure et se règle en 5 min sans appli. Idéal pour les vieux chauffe-eau ! ⏱️
Pour les chauffe-eau à résistance classique, un fil pilote connecté comme le Thermostat connecté Heatit Z-Wave est une solution fiable. Il s’installe entre le fil pilote et le chauffe-eau, et grâce à sa mémoire interne, il conserve les plages HC même sans alimentation. Tu le contrôles via Z-Wave pour les plages supplémentaires, mais il priorise toujours le signal HC. 👍
Un relais temporisé programmable (ex : Relay "Timeguard") peut aussi forcer les HC en série avec le fil pilote. Branché entre le compteur et le chauffe-eau, il active le chauffe-eau uniquement pendant les HC, sans dépendre de la domotique. 🔌💡
Un module Zigbee comme l’Aqara Smart Plug avec une scène automatisée peut aussi forcer le chauffe-eau en HC sans toucher au fil pilote. Il suffit de configurer une routine qui coupe l’alimentation hors des plages HC. 👍
Perso, avant d’acheter un gadget, teste d’abord ton installation actuelle avec un simple multimètre sur le fil HC pendant les plages actives. Si le signal est instable, aucun module ne tiendra la route à long terme, même le meilleur Shelly. 😉
Un contacteur jour/nuit avec mémoire mécanique (type Legrand Celiane) peut suffire : il bascule manuellement sur HC et reste en position, même en cas de coupure. Parfait pour une solution sans domotique ni fil pilote. 🔧⚡
Le module Shelly 1PM avec firmware personnalisé (via ESPHome/Tasmota) est une solution pas chère et hyper précise. Tu branches le fil pilote sur le module, et tu configures un script qui active la résistance uniquement pendant les HC, en analysant les impulsions du compteur (ex : via un capteur optique AcuRite sur le compteur EDF). Le fil pilote est court-circuité en dehors des HC, donc pas de conflit. 💡
*Perso, j’ai testé ça sur un chauffe-eau à 50L, et la précision est bluffante : 0 minute de HC gaspillée !*
Attention à ne pas négliger l’ordre des phases avant tout branchement ! Un relais mal câblé peut inverser les polarités et griller ton module… ou pire, ton compteur. Vérifie toujours la tension entre phase et neutre avant de toucher aux fils. 🔍⚠️
Tu peux aussi opter pour un relais temporisé programmable comme le Chauffe-Eau EcoStart : il se branche entre le fil pilote et la résistance, et active le chauffe-eau uniquement pendant les heures creuses, avec un délai réglable pour éviter les coupures intempestives. 😊