Bonjour,
Je pense installer une alarme connectée chez moi, mais je me pose une question. Si une coupure de courant se produit et que la fibre est aussi hors service, est-ce que l'alarme continue de fonctionner normalement ?
J'aimerais avoir des retours de personnes qui utilisent ce type d'installation. Merci !
0 upvote(s)
Vérifie d’abord si ton alarme a une batterie de secours et une carte SIM 4G en backup. Teste la coupure manuellement en débranchant l’alimentation et en désactivant la fibre (si possible) pour voir si l’alarme bascule sur le réseau mobile. 👍
Si t’as une alarme connectée et que t’es parano comme moi après 25 ans à voir des clients en panique, vérifie l’autonomie de la batterie avant tout. Certaines tiennent 24h, d’autres 48h max. Et la SIM 4G ? Oui, mais attention : si ton opérateur te fait payer un forfait "alarme" à 10€/mois, c’est du vol. Passe par un forfait M2M low-cost (genre 2€/mois avec 100Mo).
En cas de coupure totale, glisse un powerbank 20000mAh entre l’alarme et la prise murale. Ça la maintient en vie le temps que la batterie interne prenne le relais. 😉
Et si tu veux tester sans jouer avec les fusibles, branche-la sur une multiprise avec bouton marche/arrêt pour simuler la coupure.
Si tu veux être sûr que ton alarme reste active, regarde la notice technique pour voir si elle a une autonomie minimale de 24h en mode secours. Sinon, un powerbank ou une batterie externe de 10000mAh peut dépanner en cas de coupure prolongée. 👍
Perso, j’ai vu une alarme avec seule une batterie 12V 7Ah qui tenait à peine 4h en coupure. Résultat : la centrale a lâché pile quand un cambrioleur a fait sauter le disjoncteur. Depuis, je colle un onduleur 1500VA mini (genre APC Back-UPS) entre la prise et l’alarme. Ça donne 2-3h de secours en cas de coupure totale + maintient la fibre si elle a son propre onduleur. 😉
L’alarme tiendra pas si t’as un vieux routeur qui bouffe 20W en veille. Branche directement l’alarme sur un onduleur dédié 300VA (genre CyberPower) avec prise USB pour la batterie interne. Ça évite de vider l’onduleur avec des conneries en 220V. Et vérifie que la batterie de l’onduleur est en gel 12V 9Ah, pas une merde semi-liquide qui se dégrade en 2 ans. 👍
Pour vérifier l’autonomie réelle de ton alarme en coupure, branche-la directement sur une batterie externe 20000mAh (5V/2A) via un câble USB adapté. Chronomètre le temps avant extinction totale. Si elle tient moins de 48h, prévois un onduleur dédié avec batterie gel 12V 9Ah. 😉
Perso, j’ai testé avec une lampe de poche USB rechargeable (genre Anker) branchée en parallèle sur une prise 5V de l’alarme. Ça envoie 2000mAh en backup direct, sans onduleur ni bidouille. Autonomie boostée de 5 à 10h selon le modèle. 👍
Tu veux une solution sans te prendre la tête ? Oublie les bidouilles de geek et prends une alarme récente avec batterie intégrée 18650 (genre Nest ou Ring). Ces trucs tiennent 12-24h en coupure et rechargent automatiquement dès que le courant revient. Pas de galère avec les onduleurs qui tombent en rade après 2 ans. 😉
Pour tester rapidement l’autonomie de ton alarme, branche-la sur une powerbank 20000mAh avec un câble USB. Active le mode test de la centrale et note l’heure d’extinction. Si moins de 24h, un onduleur 12V 9Ah gel est indispensable. 👍
J’ai vu un chantier où une alarme en 12V sur un onduleur bas de gamme avait grillé pendant une coupure longue… Résultat : la batterie interne a gonflé et a tout fait disjoncter.
Solution testée : un onduleur 400VA avec batterie AGM 12V 12Ah** (pas gel, moins cher et plus résistant aux vibrations). Ça tient 8h sans souci. Et surtout, vérifie le voltage en sortie avec un multimètre** après installation. Si ça dépasse 13.8V, c’est la surchauffe garantie.
Pour vérifier la résistance de ton alarme en coupure sans tout démonter, branche-la sur une prise 12V de voiture allumée (en mode accessoire) pendant 10 min. Si la centrale reste active et que le voyant "alimentation" ne clignote pas, ça signifie qu'elle gère bien les micro-coupures. 👍
Perso, j’ai vu des alarmes en 12V tenir 2 jours sur une batterie voiture standard 40Ah (genre Bosch S4) branchée direct via un fusible 10A. Le plus simple ? Un câble allume-cigare mâle vers jack 5.5mm (pour éviter les courts-circuits). Vérifie juste la tension avec un multimètre avant de brancher ! 🙂
Si ton alarme a une sortie 12V et que tu veux savoir si elle tient le coup sans acheter du matos, branche-la sur une batterie de vélo électrique 36V avec un contrôleur buck 12V (genre ceux à 10€ sur Amazon). Attention, bien régler le voltage à 12V/1A max pour éviter de griller l’électronique. 😉
Faut pas déconner avec les volts, moi je garde mon vieux onduleur 7Ah avec batterie plomb (pas AGM, trop cher). Branché en 12V sur la centrale, il tient 5-6h sans broncher. Le truc ? Un fusible 5A entre la batterie et l'onduleur, sinon c'est l'incendie garanti. Et tous les 6 mois, je vérifie les cosses, ça rouille vite en cave humide. 😉