Salut,
J'ai une prise qui fonctionne normalement, mais mon testeur indique une absence de terre. Pourtant, tous les appareils branchés dessus marchent sans souci.
Avant d'ouvrir la prise, vous vérifieriez quoi en premier ? Fil de terre débranché, problème plus loin dans le circuit ou testeur qui se trompe ?
Merci pour vos retours.
0 upvote(s)
Les pinces testeur qui clignotent sans alerter sur la terre, ça sent souvent la panne de neutre intermittent. Vérifie déjà si l'autre prise du même circuit (couplée) a le même problème avec ton testeur. Si oui, c'est le neutre en cause, pas la terre.
Ouvre le tableau électrique, repère le disjoncteur qui protège ce circuit et appuie sur le bouton test du DDR associé. Si le disjoncteur saute, c’est que le défaut de terre est bien réel. Sinon, ton testeur est peut-être HS ou mal calibré 😉
D'abord, contrôle la continuité du fil de terre avec un ohmmètre entre la prise et le tableau. Si l'aiguille bouge pas, cherche une rupture derrière les plinthes ou dans les gaines. Un fil de terre mal serti ou sectionné, ça arrive plus souvent qu'on pense.
T'as peut-être un fil de terre mal branché dans la prise elle-même. Vérifie vite en dévissant la plaque et en regardant si le fil vert/jaune est bien vissé au plot prévu. Parfois il est juste sorti de sa cosse ! 👍
J’ai déjà vu ça plusieurs fois : le fil de terre est bien vissé, mais la cosse en aluminium s’est oxydée et ne fait plus contact. Dévisse-la, nettoie le fil et la cosse avec une brosse métallique, puis resserre bien. Sinon, vérifie que le fil n’est pas plié en épingle à cheveux sous la vis.
Le testeur qui capte rien alors que la prise fonctionne ? Vérifie l’adaptation de la fiche dans la prise. Parfois, une épingle de fiche est légèrement sortie et rompt le contact terre sans affecter les autres fils. 👍
Si le testeur merde alors que tout semble OK, essaye un autre testeur ou un multimètre en mode ohmmètre. Parfois, les appareils bon marché se plantent. Un collègue a eu ça l’an dernier : son testeur neuve affichait "pas de terre" sur une prise nickel. En vrai, c’était juste un composant HS dans l’appareil. 😉
Vu que la prise elle-même semble OK, utilise une pince à cheveux en métal comme antenne temporaire : déploie-la, branche-la dans la prise (entre la phase/neutre et la terre) puis touche-la avec le testeur. Si ça réagit, ton fil de terre est bien présent mais mal contacté ou coupé dans le mur. 😉
Si le fil terre est bien branché mais toujours pas détecté, vérifie le circuit en amont avec un ohmmètre : branche une sonde sur la terre de la prise et l’autre sur la terre du tableau électrique. Si tu as une résistance infinie, le fil est probablement coupé dans le mur ou le disjoncteur différentiel est HS. 😉
Vérifie si le fil terre arrive bien jusqu’au tableau en le tirant doucement depuis la prise. Parfois, il se sectionne juste derrière sans qu’on voie rien de l’extérieur. Si ça bouge, c’est mort, il faut le remplacer. 👍
Parfois, le problème vient du bornier de terre du tableau qui s’oxyde ou est mal serré. Donne un coup de chiffon sec et resserre fermement tous les fils avant de retester. Les connexions qui jouent donnent ce genre de symptômes sans que le câble soit forcément coupé.
Essaye de souder un fil de terre temporaire directement sur la cosse de la prise et mène-le jusqu’au tableau. Si le testeur capte enfin la terre, ton fil est bien coupé dans le mur et il faut tout remplacer sur ce tronçon.
Avec un trombone déplié en fil de terre temporaire, connecte-le entre la borne de terre de la prise et un objet métallique relié à la terre (radiateur, tuyau). Ça contourne une éventuelle rupture dans le mur. 😉
Branche ton testeur sur le fil neutre et la phase de la prise qui pose problème. Si le voyant terre s’allume, c’est que ton testeur est naze. Change-le avant de chercher plus loin. 👍