Bonjour,

En allant dans mes combles ce week-end, j'ai remarqué qu'il y avait de l'humidité, voire quelques gouttes d'eau, sur les gaines de ma VMC. Je me demande si c'est normal ou si la VMC peut provoquer de la condensation dans les gaines.

Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci !
0 upvote(s)
J’ai vu ça plein de fois en rénovation. Les gaines en PVC ou PE, surtout dans les combles non isolés, condensent quand l’air chaud de la maison rencontre la paroi froide. La VMC n’y est pour rien, c’est juste de la physique.

Solution rapide : isole les gaines avec une mousse polyéthylène (5-10 mm d’épaisseur) et vérifie que l’extraction est bien réglée (pas de surpression dans les pièces). 👍
Exactement, c’est bien l’écart de température entre l’air intérieur et l’extérieur qui crée ce phénomène. Perso, j’ai vu des cas où les gaines étaient même tordues à cause de la condensation accumulée sur des mois. 😉

L’isolation seule ne suffit pas toujours : ajoute des colliers de fixation serrés pour éviter les points de contact froids avec la charpente. Et si les combles sont exposés au nord, prévois une sous-face réflective en plus.
Moi aussi j’ai vu ça sur un chantier en Bretagne. Les gaines en aluminium (souples ou rigides) condensent moins que le PVC, surtout si tu les fixes avec un peu de jeu pour éviter les ponts thermiques. Un rouleau de mousse alu + adhésif métallisé en pose rapide, et hop, problème réglé sans se prendre la tête. 👍
Pour tester vite fait avant de tout isoler : souffle sur la gaine avec ta bouche. Si ça buée instantanément, c’est que le problème vient bien de l’air chaud qui touche le surface froide. Sinon, cherche une fuite d’eau dans le réseau. 😉
Si la condensation persiste après isolation, pense à positionner un petit ventilateur dans les combles (même basique) pour créer un léger courant d’air. Ça évite l’accumulation d’humidité stagnante autour des gaines. 😉
Perso, j’ai vu des gaines en PEHD (plus rigide) condenser moins que le PVC, surtout si tu les poses avec un léger décalage des fixations (1-2 cm d’écart des solives). Comme ça, l’air circule mieux et la condensation s’évacue naturellement. Un bon truc pour les combles mal ventilés.
Si la condensation persiste malgré tout, vérifie l’étanchéité des manchons de raccordement entre gaines. Un joint silicone mal appliqué crée un micro-écoulement d’air chaud vers un point froid, même avec une bonne isolation. 😉

Pour les gaines en PEHD, ajoute un film pare-vapeur en pose croisée sur les angles pour éviter les ponts thermiques persistants.
En PEHD, je colle un feutre de bois (type Isorel) en decoupe ajustée autour des gaines avant l’isolation. Ça régule l’humidité tout en restant respirant, et ça limite les ponts thermiques mieux qu’une mousse classique. 🙂
Sur un chantier, j’ai vu des gaines PEHD poser par-dessus l’isolant (laine minérale) et pas en dessous ! Résultat, l’air chaud du comble traversait l’isolant et condensait sur la gaine froide. Décalage systématique de 1-2 cm et passage au-dessus des solives, jamais collées directement. 👍
Gaines en PEHD : évitez de serrer les colliers à fond. Laissez 2-3 mm de jeu pour absorber les variations thermiques sans créer de points de tension où l’humidité peut s’infiltrer. Testé sur des combles où la condensation persistait malgré tout, ça a fait la différence.
Et si tu optais pour des gaines en textile (comme les gaines flexibles perméables à la vapeur) ? Moins de condensation, car elles "respirent" mieux et évitent les chocs thermiques. Par contre, à poser avec un léger décalage par rapport aux parois froides pour optimiser la circulation d’air. 😉
En PEHD, j’ai déjà vu des gars mettre du ruban adhésif aluminium en chevauchement sur les raccords avec un léger excès de film. Ça crée un joint étanche mais qui glisse un peu avec les dilatations, sans craquer comme un silicone dur. Sur un chantier, ça a tenu 5 ans sans condensation aux angles. 🙂
Pour éviter la condensation en PEHD, vérifie aussi que les gaines ne touchent jamais la toiture même indirectement (via des fixations métalliques trop longues par exemple). Laisse 5 cm d’espace libre entre la gaine et la sous-face du toit, surtout près des faîtières où l’air stagne. 👍